Geplaatst: Vr Okt 28, 2016 11:18 am Onderwerp: pomp vloerverwarming |
|
|
Goedemorgen allen,
Via Google kwam ik op jullie site terecht en misschien kunnen jullie op mijn vraag antwoord geven (hoop ik).
Het volgende:
Wij hebben vloerverwarming en de pomp is geplaatst in de trapkast. Nu is de pomp gemonteerd aan de scheidingswand kast/woonkamer, dus niet aan de betonnen woningscheidende wand.
Nu geeft de pomp wel wat overlast binnen door zijn werking. Wij horen nu als de pomp aanstaat een irritant geluid. Waarschijnlijk is dat de pomp die doortrild in de gipswand van de trapkast waaraan hij is gemonteerd. Het geluid kijkt mij dus te komen door de trilling vd pomp en die wordt doorgegeven in de wand.
Is er een mogelijkheid om dit te verminderen dmv trillingsisolatie o.i.d.
Of blijft het geluid aanwezig daar de pomp met schroeven in de muur bevestigd is.
ik hoor het graag of dit op te lossen is.
Alvast bedankt voor de moeite.
mvrgr F Zegvaard |
|
Naar boven |
|
|
Geluidforum Site Admin
Sinds: 2-3-2006 Berichten: 2687
|
Geplaatst: Vr Okt 28, 2016 11:40 am Onderwerp: |
|
|
Het eenvoudigst lijkt me de pomp (en eventuele leidingklemmen e.d.) los te halen van de scheidingswand en (eventueel m.b.v. een stalen ondersteuningsframe en trillingdempers) op de vloer te bevestigen. Trillingdemping tussen de pomp en de lichte scheidingswand zal, tenzij zeer specialistisch uitgevoerd, slechts zeer beperkt effectief zijn. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier