Nog een stukje achtergrondinfo: wij zijn aanpandig aan een cafetaria, een 2-onder-1-kap woning. Terwijk vroeger de grote koelcel aan de andere kant van het pand stond, staat deze tegenwoordig op de vloer vastgebout tegen de scheidingsmuur tussen onze panden. Wij horen deze koelcel ook lopen in ons huis als het bij ons stil is. Verder zijn er nog diverse koelingen in het aanliggende pand die dus altijd aan staan, waaronder een grote koelvitrine. Ik schat in dat wij één gezamenlijke fundering zullen hebben (huizen zijn van ca 1965). Verder hangt er dus tegen de achtergevel de genoemde afzuiging, die ik ook via onze muren kan horen als ie aanstaat. Ik denk dat er aan ons pand aardig wat trillingen worden doorgegeven.
De laatste geluidsmeting op de afzuiging wees uit de meting ruim binnen de normen lag.. terwijl er vorig jaar in eenzelfde situatie nog geconstateerd werd dat de normen fors overschreden werden.. en er wordt tevens geconstateerd dat er geen tonaliteit in het geluid zat. Ik heb naar de gemeente toe uitgebreid beargumenteerd waarom ik vind dat de meting niet deugt en er opnieuw gemeten moet worden. Ook heb ik geeist (verzocht, hoe je het wil noemen) dat er ditmaal ook in ons pand gemeten wordt (aktiviteitenbesluit) en ik wil zelf bij de meting aanwezig zijn. De gemeente heeft mij inmiddels toegezegd dat ze opnieuw een meting laten doen waarbij de meeste eisen ingewilligd worden. Alleen in tertsbanden meten dat willen ze niet doen want dat zou juridisch minder sterk zijn. Nouja, ik denk dat we wat betreft de tonaliteit er ditmaal wel uit zullen komen dus dat lijkt me niet zo'n probleem..
Laatst aangepast door peter2301 op Do Okt 31, 2013 10:20 am, in totaal 7 keer bewerkt |
|
Naar boven |
|
|
bert stoltenborg Expert
Sinds: 6-8-2006 Berichten: 1007 Woonplaats: achterhoek
|
Geplaatst: Wo Okt 30, 2013 12:46 pm Onderwerp: |
|
|
peter2301 schreef: | Ja Bert, opgenomen zonder aangekoppelde netvoeding. Hoe zit dat dan met die 50 Hz, horen de meeste mensen dat niet? Mijn vrouw hoort het niet, mijn kinderen niet. Ik ben een tijdje geleden een aantal mensen in de directe omgeving afgegaan om te vragen of anderen dit ook horen en niemand hoorde het, terwijl ik het in hun huizen ook hoorde..
Sinds een tijdje is er nu iemand in de straat die ook een voortdurend gezoem hoort.. ik weet alleen niet of zij hoort wat ik hoor of dat het bij haar iets anders is (alleen tussen de oren?). Zij heeft het niet over een lage brom maar een ruis.. |
50 Hz kun je normaal wel horen, alleen weet ik niet hoe luid het is. Misschien ben je gevoelig voor dit soort geluid, mijn vriendin heeft dat ook.
En de een noemt het ruis, de ander brom.....
Je kunt met een programma zoals adobe audition of cool edit zowel tonen als ruis genereren.
Je zou die 50 Hz kunnen maken en aan je buurvrouw laten horen, net als ruis, en dan vragen welk geluid het meest op het hinderlijke geluid lijkt. |
|
Naar boven |
|
|
bert stoltenborg Expert
Sinds: 6-8-2006 Berichten: 1007 Woonplaats: achterhoek
|
Geplaatst: Wo Okt 30, 2013 12:56 pm Onderwerp: |
|
|
Leuk om een overlay te maken; grafiek van de rust en daarover de ventilator. |
|
Naar boven |
|
|
peter2301
Sinds: 18-9-2011 Berichten: 64 Woonplaats: Noord Brabant
|
Geplaatst: Wo Okt 30, 2013 1:01 pm Onderwerp: |
|
|
Rust met kerkklokken en spelende kinderen
Dankzij dit draadje en jullie hulp ben ik toch weer een heel stuk wijzer geworden.. . |
|
Naar boven |
|
|
peter2301
Sinds: 18-9-2011 Berichten: 64 Woonplaats: Noord Brabant
|
Geplaatst: Wo Okt 30, 2013 2:14 pm Onderwerp: |
|
|
Weet iemand toevallig of de straftoeslag van 5 db voor tonaal geluid ook geldt bij inpandige metingen? Als dat zo is dan zit je natuurlijk al zo aan die maximale 25 db 's nachts. En ja, in het geluid van de koelcel zit ook een duidelijke toon. |
|
Naar boven |
|
|
MichielvanEeden Expert
Sinds: 7-10-2006 Berichten: 115 Woonplaats: 's-Hertogenbosch
|
Geplaatst: Vr Nov 01, 2013 2:42 pm Onderwerp: |
|
|
Beste Peter,
Volgens de handleiding meten en reken industrielawaai wordt de straftoeslag van 5 dB toegepast op het beoordelingspunt.
Dat kan dus ook binnen zijn, want ook voor de binnenwaarde zijn grenzen (Activiteitenbesluit).
Beoordeling van tonaal geluid met ISO 1996, deel 2 annex C is inmiddels wel gangbaar.
Bij laagfrequent is de plaats-afhankelijkheid bij metingen binnen wel een aandachtspunt.
De handleiding meten en reken industrielawaai geeft aanwijzingen over meet locaties en middeling - maar de handleiding schenkt geen extra aandacht aan laag frequent geluid. De handleiding vermeld wel dat binnenmetingen met sterk laag frequent geluid alleen indicatief zijn. Dat geldt mijn inziens vooral voor het niveau, en in mindere mate voor beoordeling van tonaliteit.
Samenvatting: tonaliteit binnen beoordelen en toepassen - JA
Tonaliteit beoordelen met meting in tertstbanden? Nee, dan nog eerder op het gehoor ... _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
|
Naar boven |
|
|
Geluidforum Site Admin
Sinds: 2-3-2006 Berichten: 2687
|
Geplaatst: Vr Nov 01, 2013 2:49 pm Onderwerp: |
|
|
Peter, welke microfoon (meet-setup) gebruik je nu ondertussen (sinds begin van dit onderwerp)? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com |
|
Naar boven |
|
|
peter2301
Sinds: 18-9-2011 Berichten: 64 Woonplaats: Noord Brabant
|
|
Naar boven |
|
|
peter2301
Sinds: 18-9-2011 Berichten: 64 Woonplaats: Noord Brabant
|
Geplaatst: Di Nov 05, 2013 8:01 pm Onderwerp: |
|
|
Heb het maar gewoon gedaan.. heb een ECM8000, een Xenyx Q502USB en een goede XLR kabel besteld. Eens kijken hoe mijn metingen nu gaan uitkomen. |
|
Naar boven |
|
|
|